28TLXZ не работает ГВС на проток.....
АЛЕКС |
Доброе время суток, котёл 28TLXZ работает режиме отопления 1.5года, сегодня пытался подключить ГВС по проточной схеме, приоткрыв кран подачи ХВ, начало расти давление в системе, а из горячего крана потекла вода из системы отопления.Подскажите в чём секрет?.... похоже он не работает по проточной схеме, а только через бойлер точно! |
Отдел сервиса |
Котел 28TLXZ - одноконтурный котел, предназначенный для подготовки ГВС только в бойлере. Поэтому все трубки кроме газа у него соединены с отопительной водой. И поэтому подключив холодную воду к трубке подачи (а на самом деле это обратка бойлера) Вы стали добавлять воду в систему отопления, поэтому выросло давление. |