20ТСХ поднимается давление
Владимир |
Здравствуйте. С котлом проблема следующего характера, за сутки давление поднимается с 1.5 до 3 бар. Спускаю давление, история повторяется. В чём может быть проблема? |
Владимир |
В продолжение темы. |
Владимир |
Ещё раз здравствуйте, я получил ответ на свой вопрос от сервисного мастера. Мастер диагностировал поломку теплообменника. Сказал что случай не гарантийный по причине того, что клапан стоящий на входе холодной воды стоит перед шаровым краном. |
Вадим |
Предохранительный клапан должен обязательно стоять перед котлом. Никакой запорной арматуры между котлом и клапаном быть не должно. Иначе высказывание о том, что кран ни разу не закрывался не возможно проверить. Кроме того, данный кран может закрыть кто нибудь из домашних, во время отсутствия хозяина, или например сантехник, во время ремонта крана. Поэтому есть утвержденные простые схемы монтажа, исполнение которых влечет за собой неукоснительную гарантию и работоспособность котла (вне зависимости от "человеческого фактора") в течение всего срока эксплуатации - около 15 лет |