14TCL одновременно сбой датчиков ГВС и отопительной воды
935 |
Одновременно начинают мигать светодиоды ошибок |
935 |
Ошибка возникает примерно раз в неделю. После сброса работает нормально. |
Вадим |
В паспорте котла в главе 10 эта ситуация называется "Индикация загрязненного теплообменника". Но так как у Вас горячая вода не подключена, то возможно подобную ситуацию вызывает нагревающийся воздух в контуре горячей воды. |
935 |
Спасибо, я прочитал главу 10 и там указано что индикация загрязнённого теплообменника сигнализируется попеременным миганием светодиодов 8 и 9. |
Вадим |
Сбой датчика ГВС - светодиод (по паспорту позиция 8), сбой датчика отопительной воды - светодиод 9. 10- индикация включенного в сеть котла. Если у Вас моргает только сбой зонда отопительной воды и светиться индикация включенного в сеть котла - то замените только термозонд отопления или разберитесь где там проблема (может плохой контакт). В этом случае нет смысла говорить о сбое датчика ГВС - это видно из вашего сообщения от 23 ноября. |
935 |
Спасибо, Вадим. Я вас понял. Путаница с номерами светодиодов в моем бумажном руководстве. Скачал инструкцию к котлу с вашего сайта. Действительно ошибка "Индикация загрязненного теплообменника". |
Дмитрий |
Недавно стали ОДНОВРЕМЕННО мигать светодиоды "сбой датчика ГВС" и "сбой датчика отопительной воды". Выключение котла из сети помогает не надолго. В течении нескольких часов всё повторяется. Горячая вода подлючена. Приходили мастера из газовой службы, походили у котла и сказали менять и датчик ГВС и датчик отопления, ничего они при этом не проверяли. Мне вот боязно, может это не датчики накрылись, а ещё что, ведь мало вероятно что они оба сразу вышли из строя, одновременно. На ситуацию "Индикация загрязненного теплообменника" тоже не похоже, т.к. в инструкции написано что светодиоды должны мигать ПОПЕРЕМЕННО, а у меня одновременно мигают :( Что ещё может сигнализировать их одновременное мигание? И ещё вопрос, газовщики сказали что при смене датчиков надо воду сливать с системы отопления, а у меня на входе и выходе отопления краны стоят, неужели не достаточно их просто перекрыть на время проведения ремонта? Помогите пожалуйста советом, т.к. в компетентности наших газовщиков я сильно сомневаюсь. |
Вадим |
Для замены датчиков ГВС и Отопления достаточно перекрыть краны подачи и обратки под котлом, затем сливаем отопительную воду из котла. Меняем темп. зонд ГВС. |