14 TCL слабовато греет сан. воду
Voika |
При монтаже котла применили для подводки газа гибкий резиновый шланг длинной 2 метра с опресованными штуцерами внутр.резьба 1/2 с двух сторон через переходники на 3/4 в котел и магистраль. Можетли из-за этого упасть максимальная мощность при нагреве сан. воды. Ребята каторые монтировали сказали что беспокоится не очем и у котлов других фирм даже большей установленной мощностью в ход газа на 1/2. |
Вадим |
На газовом клапане этого котла (который кстати находится и в Wiessman и Vaillant и Baxi) присоединение по газу 3/4 - это значит, что и труба должна соответствовать этому размеру. Хотите больше горячей воды, меняйте трубу. Котел и так не очень большой мощности, а падение давления газа на трубах не даст ему работать даже на 14 кВт. |
Voika |
Так что получается если из счетчика выходит труба ДУ 20 из неё крантик ДУ 20 то и шланг нужно с ДУ не менее 20мм. |
Вадим |
Если просто, - то да. Чтобы не пересчитывать скорости и потоки. Газовый счетчик и присоединение к нему подбирается под расчетный объем газа за час. Такое значение стоит у него на шильдике. Если в режиме ГВС через счетчик проходит меньше газа, чем по паспорту котла, меняйте шланг. А лучше, не надо задумываться, есть сейчас в продаже газовые шланги со внутренним диаметром более 13 мм. Вот их и берите |
Ayrat |
Вообще никогда не используйте гибкие резиновые шланги для подводки газа к газовым котлам! Эти шланги только для газовых плит! |