Возможноли подключить эл.привеод ESBE ARA 655 к TERM 35EZ/B ?
Евгений Т. |
Есть такой привод с клапаном ESBE SPST, возможно ли его использовать с TERM 35EZ/B. Время открытия ESBE ARA 655 - 60 секунд, а производитель котла рекомендует Honeywell со временем открытия до 10 секунд. Можно его использовать? |
Отдел сервиса |
К котлу марки THERM EZ/B производитель рекомендует трехходовой клапан Honeywell марки VC4013 (SPST) со временем срабатывания 6 секунд |
Alex72 |
Подскажите, пожалуйста! К THERM EZ/B подключён трёхходовой клапан. При нагреве бойлера напряжение в конле подается к 3 и к 5 контакту. Когда бойлер нагревается напряжение начинает подаваться на 3 и на 4 и на 5 контакты. Клапан не распознает сигнал и не переключается на обогрев системы. В чём причина? Насколько я понимаю, это нештатная ситуация? |
Отзывы посетителей:
В настоящее время отзывов еще нет