Андрей
02.11.10, 19:05

Уважаемые профессионалы и коллеги-обладатели оборудования Thermona,

Нужен добрый совет по подбору оборудования.
Пытаюсь подобрать трехходовой клапан для котла Thermona 45 EZ/B для работы с системой отпления и бойлером OKC 200 NTR.
В документации на котел нет точных указаний на модель и параметры подключения трехходового клапана (ТХК), в связи с этим есть несколько вопросов:

1. Размер присоединения ТХК должен быть 1 дюйм?
2. Напряжение управления, получаемое клапаном с котла 24 или 230 вольт?
3. Какой тип контроллера в котле SPDT или SPST?
4. Документация рекоментует Honeywell. Нужно ли рассматривать только данного производителя или есть альтернатива?

Буду благодарен за информацию, как от профессионалов компании, так и от коллег-пользователей оборудования Thermona,
установивших в схеме ГВС своих жилищ ТХК, и не имеющих с ними проблем.
В идеале хотелось бы узнать точное название модел-и/ей подходящих ТХК.

С уважением,
Андрей 8916-118-4078

Андрей
03.11.10, 15:04

....простите, еще один вопрос:

1. можно ли подключить к котлу 2 насоса или какой максимальный ток возможен на выходе котла Thermona 45 EZ/B для подлючения насоса?

Спасибо.

Вадим
09.11.10, 18:34

Бойлер должен быть не OKC 200NTR, a OKC 200 NTRR. Не с одним, а с двумя змеевиками, подключаемыми последовательно через перемычку.

Размер присоединения ТХК должен быть 1 дюйм.
2. Напряжение управления, получаемое клапаном с котла 230 вольт.
3. Тип контроллера в котле SPST.
4.Завод рекоментует Honeywell.
Альтернатива есть - MYT- Италия, но завод поставляет Honeywell, работает хорошо
Котел расчитан на подключение одного насоса мощностью до 100 Вт включительно.

Андрей
11.11.10, 10:02

Вадим,

Огромное спасибо за информацию, но она родила новые вопросы:
1. Поскольку я уже установил бойлер OKC200 NTR, который, кстати, по документации не противопоказан котлу 45 EZB, какие проблемы меня могут ожидать при эксплуатации? Увеличение длительности нагрева, или перегрев котла, или какие-то другие проблемы?
2. Как лучше подключить насосы большей мощности? Может у Вас имеется схема подключения через дополнительное реле?

Заранее благодарен за помощь.
Андрей.

Вадим
17.11.10, 20:54

С бойлером 200 NTR (24 кВт мощность змеевика) котел может перегреваться. Длительность нагрева тоже будет больше.
Насосы большей мощности можно подключить через пускатель, который подключить вместо основного насоса.
Если котел будет перегреваться при нагреве ГВС через трехходовой клапан, то скорее всего придется ставить гидравлический разделитель между котлом со своим насосом с одной стороны и с другой стороны - контуром отопления со смесительным узлом и насосом большей мощности и насосом на змеевик бойлера, управляемым от термостат бойлера через пускатель. В этом случае температуру на котле нужно настроить 80 градусов, а температура в отоплении - через управление смесителем, а температура в бойлере - включением = выключением насоса управляемого термостатом бойлера.