Thermona 35 P не запускается основная горелка...
Если у вас нет учетной записи на нашем сайте, просим вас зарегистрироваться
Для того, чтобы создавать новые темы и участвовать в обсуждении необходима авторизация на сайте.
Дмитрий |
Пилотная горелка работает. Термопара при этом не выдаёт более 280 - 285 вместо положенных 400 - 430... Термопара исправна, пробовал ещё две - 270 - 290... Более не выдаёт. Основная горелка не запускается... С батарейки всё стартует, все трубки и пилотную горелку почистил... Давление газа 18 мбар... (Причину вижу только в том, что пилотная горелка не может нагреть термопару до нужной температуры и соответственно рабочего напряжения.) Помогите победить! |
Ayrat |
По сообщениям, которые Дмитрий написал на другом форуме, причина оказалась в том, что забилась пылью-грязью газовая трубка запальной горелки. После ее прочистки-продувки все заработало как надо. |
Отзывы посетителей:
В настоящее время отзывов еще нет