THERM 35 PB после нагрева отключается подача газа. даже на фитиль
Буба |
Мужики подскажите. Запускаю котел. Нагревается до 50. гаснет основная горелка. потом через 30 сек. щелчек и гаснет фитиль. Потом фитиль не зажигается пока котел не остынет. Чё за хрень такая? Подскажите... |
Отдел сервиса |
Срабатывает предохранитель против обратного хода дыма. Скорее всего нет тяги. Может забита дымовая труба. Проверьте листом бумаги стандартного размера. К трубе должна "присосаться". |
AjZhuk |
У меня тоже вопросы про therm 35 pb. 1. У дымового термостата, аварийного термостата и первичной термопары есть по 2 контакта. Все равно как подсоединять подходящие к ним провода-клеммы к ним (черный и коричневый провода)? А то я снимал их, чистил (натирал спиртом) и мог не так поставить. 2. От вторичной термопары (ТН и ТР) к термостату (поворотная рукоятка) идут два провода. У термостата имеются 4 коннектора: 1, 2, С и Земля. К каким именно коннекторам подключать эти провода? Я опять чистил контакты и забыл первоначальное положение. Заранее спасибо за ответ. |
Отзывы посетителей:
В настоящее время отзывов еще нет