Михаил
03.04.11, 13:02

У меня установлен котел Therm-18Р, работает чуть больше года.
В очередной раз приехав на дачу после 2-х месячного отсутствия обнаружил котел неработающим.
Предполагаю, что могло выключаться электричество и, поскольку электро насос не работал, то и котел от перегрева отключился.
Проблема в том, что не удалось его разжечь. Газ есть (т.к. газовая колонка загорелась без проблем).
А с котлом... долго спускал воздух нажатой кнопкой, долго щелкал пьезорозжигом, но без результатно.
Какие там могут быть варианты?

Вячеслав
04.04.11, 11:44

Добрый день Михаил.
После перегрева в Therm-18Р нужно сбросить термостат.
Рекомендую обратится к ближайшему к вашему региону сервисному инженеру.

Вадим
11.05.11, 22:13

Сбросить термостат контроля тяги - это значит нажать на нем на кнопочку.
В данном случае или завоздушилась газовая магистраль ( надо подольше поднржать кнопку на газовом редукторе) либо неисправна термопара.

Len44
05.11.13, 21:40

Здравствуйте! Очень нужна ваша помощь!
Такой же котел и у нас. Куплен всего два года назад. Летом что-то начал хандрить: полностью выключается, вместе с фитилем. Даже было такое, что и колонка и котел наглухо погасли разом :) Приехали ремонтники, прочистили форсунки, пропылесосили, все ок. Но вот котел так и гаснет время от времени...
При покупке нас сразу предупредил наш знакомый ремонтник, что у этих котлов слабое место - термопара. Но ремонтники говорят, что если бы это термопара была, он бы совсем не включился больше.
Еще он стал "тикать", как будто капли капают(раньше такого не было!). Мы подумали, что где-то с трубы капает за душевой кабинкой...Сняли переднюю крышку котла, прислушались - это у котла тикает что-то. Интервал секунд семь. Сначала как-будто глухая капля, в след за ней сразу звонкая. (Ремонтник на эти жалобы никак не прореагировал)
Приезжают уже в четвертый раз! И всё в пустую, какие-то танцы с бубнами: "Ну, давайте снимем заглушку на вытяжной трубе... Давайте я напрямую подключу...(выключился на второй же день после этого подключения) Вызывайте дымоходчиков - у вас, наверное, задувает котел обратной тягой, надо ставить дефлектор... "
Но ведь ДВА года было все ок, ничего не задувало, да и дымоход у нас оооч высокий! Причем гаснет он и в безветренную погоду!
У нас сосед напротив живет, покупали котлы одинаковые в одно и то же время(в нашем газовом хозяйстве, причем), так вот - у него такая же проблема!
Заранее спасибо.

Len44
05.11.13, 22:34

Извиняюсь, выделилась в отдельную тему, чтобы побыстрее пришел ответ.

Отзывы посетителей:

В настоящее время отзывов еще нет