Если у вас нет учетной записи на нашем сайте, просим вас зарегистрироваться
Для того, чтобы создавать новые темы и участвовать в обсуждении необходима авторизация на сайте.

Леонид
21.04.13, 09:14

Скачок давления до примерно 6 бар , свист, громкий щелчок и лужица под котлом после его выключения. Подскажите, что смотреть и есть ли смысл ремонтировать. Заранее спасибо за ответ

Ayrat
22.04.13, 17:25

Во-первых, была ли на котле установлена группа безопасности? Если была установлена, то почему не сработал предохранительный клапан?
Во-вторых, чугунный теплообменник в сборе (складской № 70060) для Вашего котла можно заказать (или просто узнать цену на данную запчасть) магазине/организации, в которой Вы покупали котел.

Отдел сервиса
22.04.13, 17:50

Если была группа безопасности - то может она сбросила избыток теплоносителя при нагреве.
Если её не было (а по Руководству - должна быть), то согласен с рекомендацией Айрата - заказ нового теплообменника, в случае повреждения старого.