Maestro_pol
28.05.14, 15:41

Прошу помочь советом. Есть котел Thermona и бойлер Дражице. В настоящий момент подключено так, что температура на котле, т. е. отопления регулирует температуру воды. Понятно, что летом и зимой проблем нет, а вот осенью и весной могут быть - вода будет недостаточно горячей. Решит ли мою проблему установка тэны?

Ayrat
29.05.14, 15:54

Я правильно понял, что бойлер подключен не через трехходовой клапан (как указано в Руководстве котла), а просто как один из радиаторов?
Если это так, то самый беспроблемный путь - подключить бойлер к котлу по штатной схеме через трехходовой клапан.

Отдел сервиса
05.06.14, 14:18

После установки трехходового клапана необходимо опустить температурный зонд, скрученный сзади котла в гильзу бойлера, предварительно сняв серую пластмассовую крышку бойлера, вместо термостата и удалить сопротивление на автоматике котла, соединяющее контакты этого температурного зонда.
Если самому это сделать сложно - вызовите сервисного специалиста.
В результате котел будет поддерживать температуру в бойлере 60 градусов.