Режимы "зима-лето".

Если у вас нет учетной записи на нашем сайте, просим вас зарегистрироваться
Для того, чтобы создавать новые темы и участвовать в обсуждении необходима авторизация на сайте.

Дмитрий
10.09.07, 09:01

Доброе время суток! Подключил бойлер Mora 200 NTR к котлу Therm 45 EZ/B, в режиме "лето" трехходовый клапан переключается в сторону бойлера, но котел не включается (вообще не зажигается) на его обогрев. В режиме "зима" трехходовый клапан переключается в сторону отопление дома, но при этом в сторону нагрева бойлера так вообще и переключается. Бойлер подклечен так, как Вы рекомендовали в теме "Подключение водонагревателя". Трехходовый клапан сейчас работает в "ручном режиме" (в среднем положении). Дайте , пожалуйста, рукомендации по данному вопросу. Возможно нужно установить комнатный термостат (какой марки, модели), или можно без него эксплуатировать данный котел?
Заранее благодарен за ответ!

Отдел сервиса
10.09.07, 13:32

Скорее всего, параллельно температурному зонду бойлера у вас стоит сопротивление, соответствующее нагретому бойлеру до 60 гр. Это сделано для того сделано для того, что бы те кто собирается поставить бойлер позже, смогли пользоваться системой отопления. Если бойлер подключён, то сопротивление надо удалить. Трёхходовой клапан не может работать в ручном режиме в среднем положении. Он или на отопление или на бойлер.
Клапан подключается на разъём котла слева-направо: синий-3, чёрный- 4, коричневый-5.
Но вот бойлер 200 NTR к 45 EZ не соответствует, т.к. мощность бойлера 24 кВт, а котла 45 кВт. Могут быть проблемы.
Клапан – АВ – от котла, А- отопление, В- бойлер, ставится на обратке.

Дмитрий
10.09.07, 16:34

Спасибо за ответ, и если можно по-подроднее, где находится сопротивление (если указано в электрической схеме котла).
Спасибо.

Отдел сервиса
25.09.07, 15:09

Сопротивление в месте подсоединения температурного зонда бойлера к автоматике котла( белый разъём) Найти это можно сняв крышку автоматики ( ослабив два винта снизу). Температурный зонд чёрного цвета и свёрнут в жгут сзади котла.