Владимир
25.11.09, 15:09

Уважаемые сотрудники отдела сервиса, здравствуйте!
У меня котел 35 ЕZ/B. Циркуляционный насос в настоящее время подключен к сети.
Хотелось бы узнать, какие преимущества дает его подключение к котлу и как запрограммирована его работа.
Также хотелось бы узнать выдерживается ли режим 55/45 гр. на выходе котла и обратке при работе котла с комнатным термостатом РТ10 и за счет чего.
Заранее благодарен, Владимир.

Вадим
25.12.09, 13:20

Температурный режим 55/45 с комнатным термостатом никак не поддерживается. Термостат может выключить котел на длительное время и температура на подаче при возобновлении работы может не соответствовать 55°. Кроме того, установка этой температуры производится не на комнатном термостате, а на регуляторе котла.
При подключении циркуляционного насоса через котел, в летнем режиме котел будет включать насос только на время подготовки горячей воды в бойлере. В другое время насос работать не будет.
Но есть и минус. В случае неисправности автоматики котла, она выключит и насос. А вот это при выключенном котле и не желательно. Так как при циркуляции, вода не замерзнет даже при отрицательной температуре. Но мы ведь считаем, что котел должен работать всегда и в случае неисправности, сервисные специалисты приедут и починят. Отсоединение насоса от котла очень простое, поэтому можно предусмотреть аварийное переключение.