Andrey |
Напольный, чугунный котел. Котел работает. Падает давление в системе. После добавления давления в котле слышен звук, похожий на капли. Лужи под котлом нет. Скорость падения давления с каждым днем увеличивается. Помогите советом. Что может быть? |
Вадим |
Выключите котел. Дайте остыть. Закройте краны на подаче и обратке (у Вас они должны быть, смотрите схему установки). Подпитайте до какого то значения давления ( там манометр). Посмотрите, упало ли давление в течение 6-8 часов и не появилась ли вода под котлом. |