Подключение трехходового клапана к электроние котла Therm 55EZ
|
Александр |
Подскажите пожалуйста как подлючить клапан к котлу. И еще подскажите порядок работы этих контактов, а именно на коком и когда подается 220 в. |
|
Александр |
И еще подскажите, привод клапана у меня трехточечное подключение, возможно ли его использовать или обязательно двухточечное? |
|
Вадим |
Подключается слева-направо - синий - черный - коричневый. На синем - "Ноль", на других -"Фаза", на каком и когда - это понимает автоматика котла автоматически. Подключать обязательно три провода от трехходового клапана, предлагаемого к продаже диллерами Термона. |
|
Кушлин С.И. |
Тут момент есть. Нормальный ТХК работает по принципу налево до конца (1 жила) направо (вторая) и ноль третья. Но у ьерм одна фаза постоянная, 2 фаза подаётся когда нагрето и не подается при нагреве и ноль. Подключил через обратный контактор. В летнем режиме всегда на бойлер и насос после нагрева общий выключается. В целом грамотно. Можно использовать этот насос например как общий перед гютромострелой, но у меня каскад и это лишнее. Там с датчиком засада. На старте 10 кОм в купе должен падать до 3.6 кОм как я понял. Учитывая, что вариатор не понятно какое будет иметь по 60 гр и какое нужно плате для её реакции на падение, пришлось повозиться. Получается доют зонд на шару.в общем подключать нужно последовательно и ещё с другим резистором( я подобрал 1.1 к Ом. Много зависит ещё в каком месте бойлера гильза., как все организовано. В общем управлениеиу них г-но. Но котел не плохой. |

Отзывы посетителей:Написать свой отзыв
В настоящее время отзывов еще нет