Подключение бойлера
Serg7741 |
Добрый день! |
Отдел сервиса |
1.К бойлеру 230Вт не приходят ни откуда. |
Serg7741 |
Добрый день! |
Отдел сервиса |
Бойлеры поставленные от Thermona не имеют на панели оранжевых и зеленых лампочек, о которых написано в руководстве на бойлер, поэтому запитывать напряжением их не нужно. |
Serg7741 |
Спасибо за ответ. |
Отдел сервиса |
В котле два температурных зонда (на отопление и ГВС). Они работают независимо. Если температура отопления 55гр, а в бойлере вода остыла ниже 60гр, то котел на основе показания Т3 бойлера включиться на температуру подачи 80гр чтобы быстрее нагреть бойлер. После нагрева бойлера и переключений трехходового клапана, котле сравнит показания Т3 отопления и термостата котла (55гр, например) и будет греть отопление до 55гр. |
Serg7741 |
Добрый день! |
Отдел сервиса |
Сопротивление в месте подсоединения температурного зонда бойлера к автоматике котла( белый разъём) Найти это можно сняв крышку автоматики ( ослабив два винта снизу). Температурный зонд чёрного цвета и свёрнут в жгут сзади котла. |
Виктор |
Добрый день! |
Отзывы посетителей: