Вадим
28.01.16, 17:25

схему подключения бойлера спрашивайте у ближайшего представителя Thermona.
как правило:
1. Мощность бойлера должна быть приблизительно равной или больше подключаемого котла;
2. Вход отопительной воды из котла сверху бойлера (при вертикальном расположении), выход в котел -снизу;
3. На входе холодной воды в бойлер обязательно группа безопасности из комплекта бойлера. Устанавливать по стрелке.
4. Между группой безопасности и бойлером - установить расширительный бак для хоз. воды (белый или синий). Объем его - 10% от объема бойлера.

Валерий
30.01.16, 10:37

1) К 35 напольному газовому котлу подключен бойлер на 200 л., управление осуществляется с помощью датчика PT-30 и GSM модуля GST 1. Вопрос : при не регулярном проживании как отключить нагрев воды в бойлере?
2) GSM модуль GST 1 не имеет автономного питания, и может отправить СМС только при падении температуры в помещении ниже 10 гр. Вопрос: при отключении питания и остановке котла, владелец не получит информацию о падении температуры, есть ли вариант решения данной проблемы?
На мой взгляд GSM модуль должен находиться на связи в течении 3-х суток после потери питания для отправки сообщения о снижении температуры ниже 10 гр.