23.03.14, 19:50

Сегодня отказал котел после отключения электроэнергии (чего часто бывает и качество электроснабжения не очень, поэтому стоит стабилизатор). Долго трещит электророзжиг, потом загорается ошибка. Вызвал аварийку. Почистили, подули на форсунки - без толку. Сказали, что возможно отказал или блок автоматики или газовый клапан. Хорошо весна ранняя, а то замерзнем до понедельника. Что посоветуете?

Ayrat
31.03.14, 12:22

Скорее всего проблема в блоке розжига http://www.thermona.cz/nahradni-dily/soucastka.php?cislosoucasti=1938&stat=2&kotel=2108&aktualni_rok=15&typschematu=1 . Видимо аварийное отключение электроснабжения сопровождалось сильным скачком напряжения в сети.

Отдел сервиса
01.04.14, 10:00

Добавить можно лишь то, что раз треск (поджиг) происходит, значит сигнал на это автоматика розжига получила. Теперь только она отвечает:
- за контроль розжига;
- за работу газового клапана.
обязательно заземление. Плата автоматики имеет защиту от скачка напряжения, правда после такого скачка плата приходит в негодность. Защита предназначена только для защиты человека от поражения эл. током.