Настройка котла 35 ez/b
Ладимир |
как настроить совместную работу комнатного термостата с с котлом Термостат стоит на 22 градуса а на каком делении должен быть установлен регулятор котла?Ставлю термостат котла на 6-не прогревает помещение а ставлю на 8-помещение прогревается и комнатный термостат срабатывает но расход газа в два раза выше Что означают цифры на термостате котла-?И какой оптимальный режим работы котла?На работе у нас котлы работали на 94 градуса а в систему отопления вода подавалась через теплообменник и 3х ходовые клапаны температурой 55 гр Здесь что при каждой смене температурного режима надо перенастраивать котел?Или поставить 90 градусов на котле и управлять комнатным термостатом? |
Отдел сервиса |
Рекуомендуемая температура подачи напольного котла свыше 50 градусов. |
Отдел сервиса |
Цифры у регулятора котла нанесены для ориентировочного управления. Они не обозначают градусы температуры подачи |
Отзывы посетителей:Написать свой отзыв
В настоящее время отзывов еще нет