Ольга
21.01.13, 16:43

Очень слабый напор горячей воды , котел Thermona двухконтурный работает третий год.

Отдел сервиса
25.01.13, 11:18

Напольный котел марки THERM не бывает двухконтурным, Вами не указана марка котла.
Если вопрос по настенному котлу (а такие двухконтурными бывают) то вариантов несколько:
1. Плохой напор холодной воды;
2. Забит фильтр сенсора протока на входе холодной воды (котлы серии CL(TCL)). Снизу сенсора черного цвета установлена сеточка, которая может забиться грязью, ржавчиной и т.д. (в этом случае напор холодной хороший, а горячей плохой - вплоть до невключения котла на горячую воду)
3. Забит теплообменник (в этом случае должны быть симптомы контрастного душа - из крана то горячая, то холодная)