Котел THERM 45EZ/B
Алексей |
Добрый день. У меня проблема такая: Котел часто включается и выключается сам по себе, на ручку - регулятор реагирует только на температуру > 70 градусов. Параллельно зонду бойлера стоит сопротивление 1,8 кОм (бойлер не используется). В чем может быть проблема? И еще вопрос: какому значению должно соответствовать сопротивление зонда бойлера, нагретого до температуры 60 градусов? |
Вадим |
1,8 кОм. |
Андрей |
Добрый вечер. Проблема с THERM 45EZ/B : Котёл наберает температуру 30 градусов максимум, воспломеняется хаотично то через минуту то через пол часа иногда с третьего четвёртого раза ( пьеза работает идёт воспломинение и сразу отключение) На ручку термостата котла нериогирует вообще хоть на минемум хоть на максимум хоть посередине , полный ноль. Трёхходовой клапан подсоединён посхеме руководства по обслуживанию напольных котлов, насос тоже , датчик в бойлер подведён- сопротивление зонда удалено ( при удалении загорелся правый светодиод и замкнулось левое реле в стеклянном корпусе ) лампочка сигнализатор не " горит" хотя исправен , я проверял . Деблокировка отказов непомогает всё остаётся по прежнему. Пожалуйста прокансультируйте в чём может быть причина ( неисправность) Зарание спасибо. |
Андрей |
Прошу прощения) Левый светодиот на плате модуляционной электроники |
Вадим |
Возможно надо поменять температурный зонд котла. А вообще по такому случаю вызывают мастера. |
Отзывы посетителей:
В настоящее время отзывов еще нет