Oleg
26.10.11, 20:41

Добрый день!
На установленном котле каждую ночь срабатывает защита и зажигается лампочка Отказ.
При перезагрузке котла он работет нормально.
Надо отметить, что на участке скачет напряжение и иногда отключается автоматика стабилизатора, но при установлении рабочего напряжения работа стабилизатора автоматически восстанавливается и котел запускается. В чем может быть причина срабатывания защиты по ночам? Как сказано в инструкции это может быть перегрев котла или отсутствие газа. Газ есть точно. Остается перегрев, но почему?

Андрей
31.10.11, 14:33

Добрый день!
Скажите сколько лет котел работает без технического обслуживания?
Перегрев котла может быть вызван недостаточным протоком. Для начала стоит проверить грязевой фильтр (на предмет засорения) установленный под котлом.

Oleg
03.11.11, 11:36

Добрый день!
Котел новый. Установлен месяц назад. Сейчас стало прохладно и начали эксплуатировать. Вот и возникла проблема.
Подскажите, а фильтр возможно проверить без слива воды из системы? И где и как его найти?

Ayrat
06.12.11, 14:01

Если у Вас на газопроводе установлен отсечной электромагнитный клапан, то иногда возможны при отключениях электроэнергии проблемы с запуском котла после восстановления электропитания.

Вадим
09.12.11, 15:57

Косой фильтр (Грязевик) обычно устанавливают на "обратке" перед циркуляционным насосом. Он должен находиться между двумя запорными кранами. Поэтому закрыв оба крана, сможете почистить фильтр, не сливая воду из системы отопления.
Фильтр ставят для защиты циркуляционного насоса и для того,чтобы грязь не попадала в теплообменник котла.
Очистку фильтра можно проделать указанным образом, если сантехники при монтаже котла хотя бы этот фильтр поставили, а если поставили, то установили перед ним и позади краны.
В Вашем котле есть два датчика по перегреву: теплообменника и второй - дымовых газов.
Проверить проток дымовых газов достаточно просто. Надо во время работы котла измерить температуру сзади короба дымоотведения. Измерить термометром мальтиметром с термометром и т.д. Если температура будет доходить до 80-90 градусов - разбирайтесь с дымоходом.