Владимр
12.01.10, 18:42

Здравствуйте с Новым Годом!
Котел эксплуатируется с октября 2006г(до этого 13 лет успешно работал Вятский 23, но потекли межсекционные швы). В феврале 2008г. прогорел корпус термогенератора. Осенью 2008 обратил внимание на изменения в работе котла, а именно:
- в начале эксплуатации котел котел включался на 10-15 мин. в отключенном состоянии находился 20-30 мин.
сейчас 10-15 мин. работы и 5 мин. остановка. (работа основной горелки)
- необходимо отметить, что разница температур на термостате котла раньше была 5-7 С*, теперь 1-2 С*
Сервисный инженер посоветовал установить комнатный термостат РТ-10, но изменились только циклы работы.
К.термостат настроен в ручном режиме, по достижении заданной температуры котел отключается, система остывает до 35-40 С* , далее происходит новый цикл:
- система достигает заданной температуры (водя в системе)на термостате котла. 10-15 мин. работы и 5 мин. остановка (работа основной горелки) разница температур на термостате котла 1-2 С*. Это значит, что комнатный термостат не повлиял на режим работы самого котла и проблема осталась.
О системе:
- замкнутая (переделывали при замене котла, на старом котле была открытая)
- в системе циркуляционный насос постоянно работающий, предлагалось управлять им при установке РТ-10.
Но я выбрал вашу штатную схему из инструкции котла.
Да опять прогорел термогенератор 10.01.2009г.
У меня два вопроса:
1. Почему опять прогорел термогератор, говорят что они некачественные?
2. Почему изменилась работа котла?
С уважением Словеснов

Вадим
28.01.10, 14:24

Мы не сталкивались с проблемой прогорания термопары-генератора, Может быть у Вас что-то особенное: или велико давление газа на пилотную горелку (сверх нормы), или что-то ещё. Надо роверять работу и регулировки котла.
Комнатный термостат у Вас поставили, наверное в разрыв работы основной горелки. Гистерезис включения-выключения комнатного термостата РТ 10 около 0,5 - 1 градуса. В условиях нынешней зимы, при недостаточном утеплении дома или той комнаты где установлен РТ10, падение температуры и как следствие - включение основной горелки комнатным термостатом может быть достаточно быстрым. Но ответить точно на Ваш вопрос можно только у Вас дома, посмотрев:
- как подключен РТ10
- на какую температуру установлен регулятор котла
- когда происходит замыкание - размыкание контактов РТ 10 и какое изменение комнатной температуры при этом происходит.
Если у Вас достаточно большая и следовательно инертная система отопления (чугунные радиаторы), то и падение температуры будет медленным и котел включается реже но работать долбше, а если система из аллюминиевых радиаторов и металлопластиковых труб, то остывание будет очень быстрым и котел будет включаться чаще но нагреваться быстрее.

Владимр
03.02.10, 14:37

Здравствуйте.
Регулятор котла установлен на 60*С, РТ-10 установлен по схеме из инструкции по эксплуатации настроен на 20*С вкл. и 19*С выкл. отрабатывает отлично. Система отопления -чугун и черное железо.
Как изменить давление газа на пилотную горелку без влияния на поджиг основной горелки(которая иногда включается с хлопками)? Есть ли здесь зависимость?
В чем причина изменения работы котла если в системе ничего не менялось?
- в начале эксплуатации котел котел включался на 10-15 мин. в отключенном состоянии находился 20-30 мин.
сейчас 10-15 мин. работы и 5 мин. остановка. (работа основной горелки)
- необходимо отметить, что разница температур на термостате котла раньше была 5-7 С*, теперь 1-2 С*
Спасибо