Bespytkinkursk
23.09.07, 22:09

При настройке каскадной котельной на 3 котла после регулировки котлов и подключения болера, устанавливая интерфейсы IU 4.10 на управляемые котлы и интерфейс IU 05 на управляющий котел, но при этом наружний регулятор СХ 51 МС не подключен, интерфейсы не видят связи(светодиоды не мигают, стрелки на дисплее не смотрят вниз). Подскажите, в чем причина ? И может ли быть причина в том, что не подключен наружний регулятор СХ 51 МС и какие регуляторы можно использовать взамен указанного?
С уважением, мастер Сервисного центра ОАО"Курскгаз", Беспяяткин Е.В.

Отдел сервиса
25.09.07, 10:07

В настоящее время применяется регулятор RC03, взамен CX51.
Причину отсутствия связи скорее вижу в том, что нужно было на автоматике главного котла включить третий переключатель. На интерфейсах проверьте включение переключателей согласно таблицы из руководства на систему управления каскадом ( первый- IV05- включить 1 и 3, второй управляемый 2,третий-3). В случае отсутствия связи с программатором RС03 , каскад переходит в режим работы по заданной температуре (например, от наружного датчика) но работать он должен всё равно. В случае если присоединён датчик наружной температуры, не забудьте включить на автоматике главного котла ещё и второй переключатель.

Вадим
14.11.08, 21:14

Кроме сказанного, нельзя путать полярность при присоединении интерфейсов