06.09.07, 23:09

Поставлена задача вывести с котла THERM DUO50 сигнал его аварийного останова. Желательно сухой контакт на разрыв! Если кто знает как это зделать - подскажите...

Отдел сервиса
10.09.07, 13:15

Техническая служба завода-изготовителя Thermona обещает изготовить устройство для сигнализации аварийной остановки таких котлов звонком или светом. Это устройство должно появиться со дня на день, заказывайте у официальных представителей

M-o-n-k
17.05.09, 13:18

у меня вопрос о программном обеспечении для управления каскадными котельными на базе 90-х турбированых котлов, что за софт, как реализуется? У нас две котельные по 4-е котла в каждой.

Вадим
17.05.09, 18:09

информацию о програмном обеспечнии Вы скорее всего нигде не получите. Вам необходимо воспользоваться уже готовыми решениями в области управления такими котельными как у Вас. Для этого надо обратиться на e-mail: thermona-rus@mail.ru с запросом о необходимых функциях каскадной котельной, купить комплектующие, задать временную программу и получить готовую реализацию программного обеспечения у Вас.

Лена1
21.10.09, 09:56

Решен ли как-нибудь вопрос с диспетчеризацией котлов? Есль ли сухие контакты для передачи дисчпетчеру информации об аварийной остановки котлов? Если котоельная не обслуживаемая, как узнать, что там авария?

Отдел сервиса
22.10.09, 14:52

Устройство передачи информации (свето-звуковое) диспетчеру называется MS-1. Работает в паре с программатором РТ 55 Х. Подключается ко всем котлам с ЖК-дисплеем и автоматикой DIMS через интерфейс IU 02.

Альберт
09.04.12, 12:15

Планируется ли выпуск датчика (сухой контакт) об аварийной остановки котла или каскадной котельной?
Очень хотелось чтобы такой датчик, что значительно удешевило диспетчерезацию котлов и каскадных котельных.
Пример такого датчика у "BAXI" :интерфейсная плата KHG 714106511.

Отдел сервиса
26.02.13, 09:19

Такой блок существует. Называется MS 02. Подключается к регуляторам РТ59Х, РТ 55Х. Дает сухой контакт при срабатывании сигнала об ошибке от любого котла в каскаде.

Марсель
25.11.13, 18:33

MS 02 с регуляторами PT59 и 55X понятно, а если каскад с регулированием по постоянной температуре, то как быть с аварией??