Serik
05.11.09, 18:13

Доброго времени суток.
Я запроектировал каскадную котельную на 8 котлов THERM TRIO 90. Расположены они в котельной в две ветви по 4 котла спиной друг к другу. Хотел поинтересоваться есть ли готовые решения у вашей фирмы отвода дымовых газов при сборе каждой ветви в одну дымовую трубу. В ваших проспектах есть иллюстрации сбора дымовых труб в коллектор но технической документации пока не нашел. Не могли бы вы мне помочь.

Отдел сервиса
10.11.09, 15:17

Важный вопрос расчета дымовой трубы для каскада. В Вашем случае надо свести четыре котла в один дымоход. Диаметр дымохода и утепление должны обеспечивать исправную работу котлов (тягу дымохода) от минимальной мощности одного – 40 кВт до максимальной мощности всего каскада – 360 кВт.
Для решения вопроса расчета диаметра дымохода, надо отправить запрос с упрощенной схемой дымохода на thermona@thermona.cz