Term 28 CX
Игорь |
Здравствуйте. Настенный котёл TERM 28 CX проработал два года без каких-либо замечаний. Но в последнее время у него иногда стали появляться проблемы при поджоге газа. Происходит это так: слышен звук (треск) работы зажигающего электрода продолжительное время (до 5 сек.), а затем резкий хлопок газа внутри котла. Это происходит несколько раз в день. Остальные пуски проходят удачно, и газ зажигается за доли секунды без хлопка. За последние 2 дня было 3 - 4 раза, когда после продолжительного поджига не загорался газ, а включалась красная лампочка сбоя работы котла, и он останавливался до сброса ошибки вручную. Потом котёл опять работал нормально. |
Отдел сервиса |
Рекомендуем сделать техническое обслуживание котла с помощью сервисного инженера. Скорее всего, у Вас забиты соты горелки сажей, и воспламенение происходит не от гребня близкого к поджигающему электроду, а после того, как в камере сгорания накопиться слишком большое количество газа. Может быть, и проблема с электродом поджига. Поэтому обратитесь, пожалуйста, в сервис. |
Тоноян Артур |
Добрый день, Заранее спасибо. |
Отдел сервиса |
В случае демонтажа батарей необходимо естественно сливать теплоноситель из системы. После монтажа – заполнить. В этот период, когда в системе давление 0, котел выключить, так как он все равно работать не будет и напишет Е 02. |