Михаил Аскеев
15.02.07, 10:42

Добрый день. У меня котел 20СХ. Приобрел новинку - комнатный термостат Therm RC 03, а также платку-интерфейс IU02 и датчик наружной температуры. Вопрос: куда подключать выводы термостата для правильной его работы - на плату котла или на плату IU02 ?
Спасибо.

Отдел сервиса
16.02.07, 10:42

Датчик наружной температуры (ДНТ) присоединить к разъему на плате (он отмечен на электросхеме) RC 03 – к IO 02, а IO 02 вставить в разъем на плате. Провод ШВВП 2*0,5, полярность не обязательна. Не забудьте при присоединении ДНТ включить второй переключатель не автоматике.
Задайте параметры здания и эквитермный коэффициент на RC 03 и обязательно включите в нем регуляцию по наружной температуре. Прежде чем все это делать ознакомьтесь с инструкцией на котел и RC 03.
Размещение ДНТ – север или северо-запад здания и естественно снаружи.