Сергей
09.09.05, 12:37

Добрый день!
Три года котел 28 ТСХ используется при давлении 1...1,5 бар (по штатному манометру) в зимний период при отоплении и 0,7...1,0 бар летом.
Нормально ли это и если нет, то какие могут быть проблемы?

Отдел сервиса
13.09.05, 12:37

Рабочее давление котла 28ТСХ в пределах 0,8-3 бара в любое время года. При давлении свыше 3 бар сработает предохранительный клапан и сбросит излишнее. При давлении ниже 0,8 бара сработает датчик протока и отключит котел по возможной аварии (утечке) в системе отопления. Во время ежегодного обслуживания сервисный инженер должен отрегулировать давление в расширительном баке и в системе отопления. Если в системе вода, то рекомендуем давление при комнатной температуре довести до 1,5 бар, если в системе антифриз - то 2-2,5 бар.
Рекомендация: при больших разницах в давлении на холодной системе и прогретой до 80гр.(видно по манометру) надо вызывать сервисного инженера для регулировки давления в расширительном баке.

Сергей
28.09.05, 12:37

Большое спасибо за ответ.

И тогда еще два вопроса:
1. "...при больших разницах в давлении на холодной системе и прогретой до 80гр.(видно по манометру)..." - какая разница давлений допустима (т.е. нормальная)?
2. До какого начального (холодного) давления закачивать систему? В системе используется вода.

Отдел сервиса
03.10.05, 12:37

1. Допустимая разница давлений между 0,8 бар (давление отключения котла) и 3,0 бар (давление срабатывания предохранительного клапана).

2. Воду закачивать в систему до давления 1,5 бар

Виктор Михайлович
29.12.05, 12:37

Хочу приобрести котел для отопления и подготовки хоз.воды в бойлере Therm Duo 50. Во всех рекламах пишется, что данный котел можно использовать только для отопления, а в тех.документации указывается, что можно использовать и для подготовки хоз.воды в бойлере. Только нужно установить трехходовой вентиль. Объясните пожалуйста.

Карим
24.09.06, 12:37

Установили котел Therm 28 TCX. При запуске установили давление 1,5 бар. Систему прогрел быстро, давление повысилось до 2,3 бар при температуре 70 град. По тех причинам (очистка фильтра) котел остановили, а затем запустили вновь. Теперь почему-то в системе давление постоянно падает. Котел из-за этого два раза останавливался с кодом ошибки Е02. Систему на герметичность проверили. Нигде не подтекает. Емкость расширительного бака 50 литров. Может ли быть причина в расширительном баке? Его при установке не настраивали. Как это сделать правильно? В чем еще может быть причина?

Oleg
04.12.06, 12:37

Какая мощность должна быть установлена на цирк. насосе в котле 28TCX.
Где посмотреть обозначения индикаторов на котлах без дисплея.