Евгений
05.04.11, 07:49

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста в чем причина, что Термометр на котле Thermona 20TLX показывает на 5 градусов больше температуру теплоносителя чем выставлено???

Bobenco
06.04.11, 21:56

TLX это такой же что и у меня,только турбированный....непонятен вопрос,на цифровом дисплее?
Что значит больше?

Евгений
08.04.11, 09:51

Выставляю температуру 70 градусов котел нагревает и на дисплее показывает на 5 - 6 градусов больше чем выставлено а на коллекторе показывает 70

Bobenco
08.04.11, 23:55

Читайте инструкцию,там есть объяснение почему выше на 5 градусов!)))))

Евгений
12.04.11, 12:04

На коллекторе то показывает 70

Андрей
21.04.11, 14:21

При нагревании отопительной системы с низшей потребляемой мощностью чем минимальная мощность котла, произойдет повышение выходной температуры отопительной воды на 5C сверх настроенного значение. На этой стадии котел прервет горение, но сохранит ход циркуляционного насоса и запустит функцию ограничения времени повторного розжига (сервисная настройка в диапазоне 0 – 10 минут).