Андрей
07.11.12, 22:29

Котел Thermona 14 TCL мигают 30; 40; 50 градусов и "сеть" и "отопление" в низу. Ошибка сбрасывается (и котел включает опять) только выключением котла из сети. Котел новый, запустили 3 месяца назад.
По 30-40-50 я понял (предположил) - что это температура на которой его "срубает". Что означает мигание сети и режима отопления и как этого избежать? Земля до котла проведена.

Ayrat
12.11.12, 11:22

В общем случае причиной этой ситуации являются электромагнитные наводки на автоматику котла. Это может быть и из-за несоответствия электропитания котла требованиям "Правил устройства электроустановок", и из-за пробоя/отсутствия электроизолирующей вставки на газопроводе, и из-за других причин. В каждом конкретном случае своя причина. Территориально в каком регионе находится котел?

Виктор
21.11.12, 17:35

У меня точно такая же проблема, как у Андрея! ( сообшение 07.11.2012 22:29:25)
Котел Thermona 14 TCL мигают 30; 40; 50 градусов и "сеть" и "отопление" в низу.Вызывал специалистов из газового треста г. Троицка, то же ничего контретного, посоветовали поднять давление в системе и прочистить грезявые фильтры, котёл работает второй год и ранее такой ошибки не выдавало. Обратил внимание, что розжиг горелки происходит не с первого, а со второго или третьего раза , может причина в этом?

Вадим
22.11.12, 12:13

Виктор, для начала, необходимо ТО котла с очисткой горелки и регулировкой всех параметров. Надо разобраться, почему запускается не с первого раза.

Не исключаю, что мигание 30-40-50, если вызвано наводками электричества которые дают помеху в работе процессора и он может работать не в соответствии с программой

Сергей
20.12.12, 12:18

Котел Thermona 14 TCL мигает светодиод 50 градусов Отказ в выводе дыма (отказ маностата у версии „турбо“)
Ошибка сбрасывается, и через 5 сек загорается опять.
Подскажите: в чем причина, как устранить?
ТО проводил в начале сезона .

Ayrat
20.12.12, 15:34

Скорее всего в маностат вентилятора попал конденсат. Маностат продуть, просушить, в крайнем случае - заменить.
Еще возможно, что треснула или деформировалась трубка вентури в вентиляторе, в этом случае только замена.

Mikee74
04.01.13, 23:17

Сергей.
Была такая же ситуация с отказом маностата на Thermona 14 TCL "турбо". Всё это началось при температуре ниже -15. Вызвал спецов из газ.хоз-ва. Вся их работа ограничилась съемом кожуха с запорной камеры. Объяснили это нехваткой приточного воздуха в камере сгорания. В таком виде работает уже около месяца - пока ни одного сбоя. Котел стоит в квартире на 6-ом этаже 6-ти этажного дома, воздух забирается с улицы, выброс в общую вентиляцию. Те же газовики сказали, что у большинства так и работает - без кожуха.