Thermona 14TCL. При пользовании горячей водой горелка периодически гаснет.

Если у вас нет учетной записи на нашем сайте, просим вас зарегистрироваться
Для того, чтобы создавать новые темы и участвовать в обсуждении необходима авторизация на сайте.

Уваров А.С.
09.04.15, 08:49

Доброе утро, Уважаемые Гуру!
У меня такая проблема...
Котел Thermona 14TCL. Когда включаю горячую воду на кухне или в ванной - он, как обычно, разжигается, но погорев пару минут - гаснет. Индикатор (светодиод) на лицевой панели, свидетельствующий об открытом кране с горячей водой - горит. После погасания горелки, секунд через 5-10 пламя снова разгорается и минуты 2 котел работает в обычном режиме, а затем все повторяется.
В чем может быть проблема?

Отдел сервиса
09.04.15, 11:08

Скорее всего забит теплообменник по контуру горячей воды. Кроме этого, наверное, у вас иногда загоралось сочетание светодиодов 70 - 80.

Андрей
10.04.15, 08:51

Доброе утро!
Нет, светодиоды не загорались.

Вадим
10.04.15, 13:07

Тем не менее, скорее всего забит теплообменник, но может быть и другая неисправность. Необходимо вызвать сервисного инженера для экспертизы и ремонта.

Андрей
16.04.15, 11:34

Большое спасибо за ответы!
А можно ли по каким-то косвенным признакам или визуально определить, что непорядок именно с теплообменником?

Андрей
17.04.15, 08:01

Доброе утро, Уважаемые спецы!
Вчера специально наблюдал за котлом и заметил следующую особенность: если ручку управления температурой ГВС поставить на 8 часов и включить, например, душ, то горелка в течении работы душа не гаснет. Однако, душ принимать при таком режиме не очень комфортно - течет то теплая, то прохладная вода (видимо, не успевает прогреваться), а светодиоды, по мере прогревания загораются от 30 до 50 градусов и в обратную сторону.
Если ручку управления температурой ГВС поставить на 12 часов и включить гвс, то горелка гаснет приблизительно раз в минуту.
По данным наблюдениям можно детальнее определить причину неисправности?
Заранее спасибо!

Отдел сервиса
22.04.15, 10:19

Скорее всего забит теплообменник. В то время когда котел работает на ГВС, то отображение и происходит температуры ГВС, Отключение же происходит по температуре второго температурного зонда - отопления, который сообщает автоматике котла о чрезмерном разогреве контура отопления.