812 676-53-86, 404-75-50, 972-15-54
Вход в личный кабинетРегистрацияЗабыли пароль?
Корзина0 товаров на сумму 0 руб.
ООО “Термона-Рус” является официальным дистрибьютором компании “Thermona” с 2003 года Выбор котлаФорумПокупателям

thermona 14TCL НЕ ПОЛНОЕ ЗАГОРАНИЕ ГОРЕЛКИ

Если у вас нет учетной записи на нашем сайте, просим вас зарегистрироваться
Для того, чтобы создавать новые темы и участвовать в обсуждении необходима авторизация на сайте.

Gulevsky
09.04.14, 07:56

Здравствуйте помогите пожалуйста, при запуске все вроде работает нормально, насос, турбина, газ подается, но горелка загорается не вся только то место где стоит электрод розжига, потом тухнет и пробует еще а потом выдает ошибку по пламени.

Ayrat
09.04.14, 14:18

Надо вызвать мастера, чтобы проверил состояние горелки и камеры сгорания, настройки газового клапана....

Gulevsky
10.04.14, 13:49

Котел новый использовался пару раз больше похоже что турбина сильно создает разряжение и не может зажечься вся горелка, при прикрывании рукой турбины, на момент запуска он загораеться и горит, мне уже больше интересно сколько режимов у турбины слабый и сильный или она постоянно с одной скоростью крутиться при мин. и макс. работе котла.

Ayrat
14.04.14, 13:06

Вентилятор односкоростной.

Ayrat
15.04.14, 12:28

Судя по всему, новый котел запускали в эксплуатацию без проведения пуско-наладки в необходимом объеме. Требуется настройка газового клапана.

Gulevsky
28.04.14, 13:52

Всем спасибо за советы разобрался оказалось форсунки стояли на сжиженный газ 0,82 рассверлил до 1,15 все стало работать как положено.

Отзывы посетителей:

В настоящее время отзывов еще нет