Bobenco
08.02.13, 20:51

Периодически появляется ошибка розжига котла Е 01.
Причины какие могут быть?Так как это не постоянно,работает месяц и вдруг в один день до 6 раз ошибка.
Стабилизатор напряжения стоит...где-то вычитал про заземление,вроде впорядке.Может ионизатор пламени не выдаёт нужное напряжение?Как измерить правильность и чем?
Из нюансов...пока отключен бойлер.

Ayrat
11.02.13, 15:09

1) Какой именно стаб стоит по электропитанию? Китаец за 1000 рублей или наше сурьезное изделие с берегов Дона или Упы?
2) Надо проверить электропитание на предмет отсутствия разности потенциалов между нулевым проводом и заземлением. Иногда бывает, что потенциал появляется только в моменты включения индуктивной нагрузки (скважинный насос, бетономешалка и т.п.).

Bobenco
11.02.13, 20:51

чем это проверяется?Вернее как?

Bobenco
11.02.13, 20:52

стабилизатор хороший.

Ayrat
15.02.13, 11:58

Проверяется вольтметром наличие/отсутствие потенциала между нулевым проводом и заземлением.

Отдел сервиса
25.02.13, 11:39

Сбой розжига котла зависит от многих факторов:
-правильной регулировки производительности котла
-качества передачи тока ионизации
-правильности регулировки электрода ионизации
и других.
кроме того, неквалифицированное вмешательство, например в регулировку электрода ионизации, может привести к его элементарной поломке.
Исходя из вышесказанного, ошибку "Е01" должен "лечить" сервисный инженер.
Для котла Вашей марки, наличие заземления конечно нужно для безопасной эксплуатации, но на розжиг котла это, как правило, влияния не оказывает.

Bobenco
02.03.13, 00:20

Я и есть сервисный "лечила"....
-регулировка выполнена со всеми замерами.
-Качество передачи?Вот это интересует,а каковы цифры должны быть тока ионизации?
-Правильность регулировки идеальная...прямо с завода и правильным положением к пламени и высотой ,и все кабельные клемники и сами кабеля в целости.
-и другое тоже.
Смущает высоковатое напряжение в сети...около 240В,и видимо скачки бывают до 260.Стабилизатор Штиль,
по мощности есть запас, пока держится ....

Отдел сервиса
04.03.13, 17:44

Проверять надо обычным вольтметром. Проверяем между 0 и фазой =230, между землей и фазой =230, а между "0" и землей должно быть "0" (если что то другое - проблема сети).

Мы всё же встречали случаи, когда минимальное давление газа было занижено и поэтому котел при работе на минимуме выключался и писал Е01.Также положение электрода ионизации - очень важный момент.

Bobenco
05.03.13, 21:32

Минималку уже на 60% выставляли....

Владимир
01.07.13, 11:42

котел thermona therm 28 tlxz 10 слабое давление горячей воды на выходе с котла

Валерий
18.09.13, 22:25

Если на входе нормальное, то, возможно забиты грязевики или при сборке контура ГВС неправильно поставлены прокладки.