Therm 28 CX ошибка Е06 после остановки нагрева
Aisolo |
Проблема проявляется в том, что ПОСЛЕ выключения нагрева в режиме ГВС, ОС или совмещенном, автоматика отрабатывает короткий выбег и котел переходит в Е06 - блокировочный термостат, т.е. перегрев. При этом, температура ГВС иОС не превышает 70, блокировочный термостат не разомкнут. Проявляется не всегда, а только после прогрева теплообменника, и повышении температуры обратки выше 23. На ГВС чаще, т.к. чаще пользуются. Описание работы: в режиме лето, комнатный термостат -выкл, регулятор ОС 60, ГВС 55, в контуре ОС 23, открытие крана ГВС - плавный поджиг - быстрый нагрев до 47 - плавное приближение к 55 - при малом протоке нагрев не прекращается, держит 55-60, продолжаем более 10 минут - закрытие крана ГВС - гашение пламени - включение насоса ОС на 1 сек. - изменение температуры ОС 60-63-60-57-55-54 - блокировка Е06. При коротких включениях ГВС по 1-2 мин. 3-4 раза подряд с нагревом до 55-60, выходит на ошибку так же, после выключения протока. Давление ОС 1,7, при включении насоса 1,6, воздуха в системе нет, расширительные баки в порядке. |
Администратор |
Добрый день! Рекомендуем вам вызвать сервисного техника для диагностики неисправности. |
Отзывы посетителей:
В настоящее время отзывов еще нет