15.12.11, 20:44

Здравствуйте!
Проблема с горячей водой котла Therm 23CL. Открываю кран горячей воды, 2 секунды идет кипяток (примерно 40-60С) а далее теплая вода градусов 20(кран открываю не на всю).Ручка ГВС на максимуме нагрева.
Частный дом. Отопление дома до и после вкючение крана воды идет согласно инструкции.
Давление воды холодной установлен от 1.4-2.8 bar (вода из колодца) . Давление в системе отопления 1.5bar.
Открываю кран с горячей водой котел переходит в режим отопления ГВС загарается лампочка режим нагрева ГВС. Горелка начинает работать наполную мощность. Вода в кране в первые секунды 40-60 градусов далее опускается до 15-20 С. Если уменьшаеш напор воды до маленькой струйки вода прогревается до 35 С не более но принять душ с такой водой не возможно. Визуальный осмотр котла не к чему не привел. Ранее такой проблемы не было.

Вадим
16.12.11, 15:17

Высокая температура воды в первые секунды после открытия крана, связана с тем, что температура отопительной воды в закрытом объеме котла постепенно сравнивается с очень небольшим количеством воды хозяйственной, которую мы используем при открытии крана горячей воды. Поэтому, если ручка температуры отопления поставлена на 80 градусов, то в первые секунды подачи горячей воды очень небольшое количество горячей воды будет горячей. Затем котел выравнивает температуру воды до заданной.
Котел 23 TCL способен давать 8,5 литров горячей воды (38-39 градусов). Если при замере количество не соответствует, то:
- низкое давление газа;
- тонкий шланг подключения газа (например черный с внутренним сечением 9 мм)
- неправильно отрегулирован котел.
Как ещё один вариант - может быть и надо заменить температурный зонд ГВС, который дает неправильное значение температуры воды в автоматику котла.