THERM 23 TCL мигает блокировка подачи газа
Юрий |
Здравствуйте. Уезжали в отпуск на месяц. Отключили котел и перекрыли газ. Приехали,включили котел и он начал куралесить - через раз включается пламя и то,после нескольких разблокирований котла. Включается котел,загорается огонь,но не загорается лампочка "наличия пламени",а пьезоэлимент трещит долго и упорно. Это наблюдается и на отоплении, и на горячей воде. После 3-х попыток включения отопления начинает мигать блокировка подачи газа. Подскажите пожалуйста пути решения, помимо вызова специалиста(что и так понятно :)) Заранее благодарен! |
Ayrat |
Попробуйте вилку электропитания котла в розетку с поворотом на 180 градусов вставить))) |
Nikolay |
Юрий, добрый день! у меня такая же проблема, расскажите в итоге, каким образом решили проблему? или напишите мне в почту noncnr@gmail.com Буду благодарен за ответ и разъяснения. Николай. |
Максим |
Присоединюсь со своим вопросом: в режиме ГВС включается без проблем, в режиме отопления либо начинает работать с 1 раза, либо вообще не включается и загорается ошибка "Блокировка подачи газа", после сброса начинает работать, пьезоэлемент при этом щёлкает как ненормальный. Если не хочет в режиме отопления заводиться, то получается его перехитрить - включить кран с горячей водой, и тогда, включившись на режиме ГВС начинает работать и на отоплении. Надеюсь до конца этого года ответите. |
Ayrat |
У вас скорее всего по электропитанию котлов "фаза-ноль" неправильно подключены. |
Максим |
Вилку я уже переворачивал, когда была проблема с фазировкой. Тогда он ни в режиме отопления не работал, ни в режиме ГВС. Загорался и через несколько секунд затухал и выскакивала ошибка. |
Ayrat |
Тогда значит пора провести ТО котла - почистить горелку, электрод розжига осмотреть, настройки газового клапана проверить. |
Максим |
ТО котла проводилось месяц назад - всё чистилось и осматривалось, в настройки не лазили. Я так понимаю,если проблема в настройках, то ГВС тоже не работало бы. |
Максим |
Если давление в системе 1,3 - 1.4, то может проблема заключаться в этом? Какое давление должно быть при холодных батареях для нормальной работы? |
Ayrat |
"Я так понимаю,если проблема в настройках, то ГВС тоже не работало бы." - Котел на ГВС практически всегда работает на максимальной мощности. А на отопление в октябре работает чаще всего на минимальной мощности. И проблема может заключаться как раз в том, что не проверены настройки клапана на минимальную мощность. Или не отрегулировано положение электрода контроля пламени относительно пламени горелки на минимальной мощности. |
Вадим |
Данная марка котла должна быть качественно заземлена. Проверьте заземление в розетке (так как контроль пламени и как следствие горение светодиода "наличие пламени" напрямую связано с положением фаза-ноль и наличием качественного зазаемления). |
Ivanushka82 |
Реле запала на крылось скорей всего |