THERM 20 TCX завоздушивание системы отопления с повышением давления
Игорь |
Повышается давление с 1.5 атм. до 2 атм. в течение суток и в системе появляется воздух.Стравливаю систему отопления до 1.5 атм через несколько дней происходит тоже самое Подскажите пожалуйста что за проблема ? |
Игорь |
Расширительный бак в котле в норме, давление 1 атм.Давление в системе проточного водоснабжения 2-4 атм.Система отопления выставлена на 60 градусов |
Отдел сервиса. |
Вы к сожалению не написали новый ли это котел или он поработал какое-то время. Было ли такое раньше или Вы столкнулись с этим впервые за несколько лет эксплуатации |
Ayrat |
В системе отопления вода или антифриз? |
Игорь |
в системе отопления вода.котлу 3 года.такое происходит с самого начала |
Отдел сервиса |
Данная проблема завоздушивания, при том, о чем Вы написали, скорее всего не является проблемой котла. Это проблема Вашей системы отопления. Как вариант - взаимодействие некоторых взаиморазъедающих друг друга металлов с выделением газа (хим. реакция) или что то ещё (например саморез по гипсокартону в трубе отопления за гипсокартоном. при этом давление в системе может медленно падать, и приходится раз в неделю подпитывать). Но Ваша проблема - скорее дело грамотного сантехника, а не инженера по котлам. В котле для удаления воздуха стоят два автоматических воздухоспускника. Один на насосе, второй на теплообменнике. |
Игорь |
Залита вода |
Игорь |
Большое спасибо ! Саморезов нет.Будем учить химию. |
Отзывы посетителей:
В настоящее время отзывов еще нет