THERM 20 TCX повышение давления в отопительной системе постоянно поступает вода

Если у вас нет учетной записи на нашем сайте, просим вас зарегистрироваться
Для того, чтобы создавать новые темы и участвовать в обсуждении необходима авторизация на сайте.

Марина
24.02.13, 08:31

Котел THERM 20 TCX срок использования год. Стало постоянно сильно повышаться давление в отопительной ситеме, уравнивается с водопроводным. Мастер проверил кнопку запуска воды, сказал все в порядке. Мастер сказал, что надо менять теплообменник, хотя внешних повреждений на нем он не видит. Скажите, что можно еще проверить, чтобы понять, что это именно теплообменник, ведь котлу всего год, А теплообменник стоит очень дорого.

Марина
24.02.13, 08:35

Добавлю. Закрыли ХВС на котел, давление перестало расти, если открываю кран горячей воды оттуда потихоньку капает.

Марина
24.02.13, 08:42

Является ли замена теплообменника гарантийным случаем?

Марина
24.02.13, 19:29

Подскажите, пожалуйста список сервисных организаций в Санкт-Петербурге

Отдел сервиса
25.02.13, 10:09

Перетекание воды из контура горячего водоснабжения в контур отопления, признаки которого Вы описали в сообщениях, исправляется только заменой теплообменника.
Решить вопрос будет ли замена по гарантии или нет - полномочия местной организации, имеющей право выполнять гарантийные ремонты.
В Санкт-Петербурге позвоните в ООО "Термона-Рус" - (812) 676-53-46 (86)

Sakov01
09.03.13, 18:39

не факт что теплообменник перепускает, может и кран подпитки не до конца закрыт, или попало что под уплотнение.....

Евгений
10.03.13, 16:11

Отсоедини бойлер и опресуй его отдельно!!!