Therm 20 TCX. Падение давления воды.

Если у вас нет учетной записи на нашем сайте, просим вас зарегистрироваться
Для того, чтобы создавать новые темы и участвовать в обсуждении необходима авторизация на сайте.

Николай
09.02.11, 21:22

Добрый вечер!
Котел работает под давлением 1,9 Атм, но стоит его выключить, давление подает до 1,3 Атм.После включения
давление поднимается до 1,6. Несколько раз доливали воду - проблема осталась.Течей в системе нет. Почему так происходит?
H.S.Была замена насоса.

Ayrat
14.02.11, 14:07

Проверьте давление воздуха в расширительном баке котла и отрегулируйте его в соответствии с рабочим давлением воды в системе отопления.

Николай
19.02.11, 18:35

Приходил мастер и первым делом полез смотреть давление в расш. бачке.Сказал, что давление в норме. А как проверить его слова, подскажите!
Но тут еще одна проблема нарисовалась - раз примерно в 10 часов появляется ошибка Е01 - "сбой розжига котла" (не котел, а какой- то поставщик проблем,...!). Сбрасываем ошибку, котел работает.Пытались бороться с проблемой сами:
1. Вилку переворачивали.
2. Давление в норме.
3, Мастер чистил датчик в камере нагрева.
4. Искра есть.
Что опять не в порядке?

Derevenchina
20.02.11, 12:33

Вот у меня аналогичная проблема.Давление накачиваем-через 2 дня давление на нуле,пишет ошибку-сбой розжига.Накачиваем опять и т.д..Неподскажите?P.S.2 года работал без проблем

Derevenchina
20.02.11, 12:37

Еще проблема-котел не работает от генератора 5киловатт,хотя вся бытовая техника работает

Вадим
25.02.11, 17:23

Были уже на форуме вопросы по поводу регулировок расширительного бака. Пустой расширительный бак имеет давление 1 атм. Подчеркиваю - пустой, без воды РБ, встроенный в котел. У выносных РБ, давление своё, чаще 1,5 атм., - но опять в пустом, без воды.
Если регулировать с водой в котле и в системе отопления - там другие значения, зависящие от температуры теплоносителя.
Если совет непонятен, то лучше не трогайте расширительные баки, а вызовите сервисного инженера. Иначе можно нанести только вред.
По поводу Е01. Это не может никак быть связано с давлением в расширительном баке. Это сбой розжига котла. Если тот сервисник не справился с устранением ошибки, позвоните в сервисную фирму, пожалуйтесь и пригласите другого мастера. На страницах форума можно прочитать сообщения и ответы по проблеме сбоя розжига. Самое простое - это котел требует уже квалиффицированного ТО. Может быть и сбиты регулировки котла. А может быть и просто плохо надет провод, который мастер нечаянно зацепил, зачищая датчик.

Александр
17.04.11, 14:28

Пять лет Терм-23СЛ отработал исправно. Стало падать давление в системе отопления , подпитывал каждое утро. Надо сделать: отключить от эл. сети,сбросить давление в сист. отопления до 0, отвернуть шланг от расширительного бачка, снять бачёк ( иначе не подлезть насосом), накачать1,2-1,5 кг., проверить золотник на утечку, всё собрать , влючить подпитку до 1,2-1,5 кг ,сбросить воздух через штатный клапан( справа вверху), если нужно ещё подпитать до 1,5 кг и всё должно заработать,

Вадим
10.08.11, 12:19

Бачек можно не снимать, можно качать ножным насосом . уперев в стену или автомобильным компрессором с независимым электропитанием от встроенной батареи. Согласен со значением 1,5 атм., но если используем в системе отопления давление около 1,5 или чуть выше.

Николай
30.10.11, 11:17

День, добрый!
Приходил мастер,проверил давление в пустом бачке- 1 атм., подкачал до 1,5 атм. Давление воды в системе сделали 1,7 атм. Сказал, что все ОК,
Но проблема осталась:при отключенном эл. питание давление за два дня упало до 0 атм.Но самое интересное, котел влючился при 0 атм и через некоторое время поднял давление до 1,9 атм.
В чем может быть проблема?