812 676-53-86, 404-75-50, 972-15-54
Вход в личный кабинетРегистрацияЗабыли пароль?
Корзина0 товаров на сумму 0 руб.
ООО “Термона-Рус” является официальным дистрибьютором компании “Thermona” с 2003 года Выбор котлаФорумПокупателям

Therm 14CL

Если у вас нет учетной записи на нашем сайте, просим вас зарегистрироваться
Для того, чтобы создавать новые темы и участвовать в обсуждении необходима авторизация на сайте.

Борис
05.01.11, 23:06

В пршлом году установил коел 14 СL, сезон он отработал без проблем, а в этом году начались проблемы :
-при пуске котла независимо толи в режиме отопления или в режиме ГВС происходит розжиг , а затем отключение при этом фиксации пламени не происходит (датчик 13 не загорается) так может повторятся несколько раз , а затем происходит блокирование газа (загорается датчик, светодиод 4) , после нескольких попыток может произойти фиксация пламени и котел работает в нормальном режиме, он можетработать 1 - 2 часа затем происходит блокирование газа, и еще переключатель температуры работает только в максимальном положении , "специалисты" посмотрели и сказали что вродебы все нормально , но мы сделать ничего не можем , в чем причина ??? Спасибо за совет

Вадим
11.01.11, 15:26

Посмотрите сообщения на тему котлос CL.
Там многое сказано об электрических присоединениях.
Проблема Вашего котла - не "видит" пламени. С чем это связано:
- регулировки производительности котла;
- проблема заземления;
- проблема положения фаза-ноль;
- неисправность детали котла;
- Регулировка электрода ионизации.
Может быть и что то другое. Надо проверять.

Отзывы посетителей:

В настоящее время отзывов еще нет