Владимир
24.01.12, 23:29

Котел работает 3ю5 года претензий к нему не было. Но последнее время что то стало повышатся давление в системе отопления. Прошлый год давление было при температуре 60 - 70 градусов где то 1.5 1.7 бар то сейчас 2 - 2.3 бар. Я нечего не менял только добавил одну батарею алюминиевую 4 секции. Воды в контуре где то 45-48 литров. Расширительный бак 7 литров вроде должно хватать. Может давление в баке упала. Напишите это как нормально работает котел.

Вадим
25.01.12, 10:31

Надо регулировать давление в расширительном баке. И потом, если Вы добавили батарею, то значит и теплоноситель дабавили. Может и давление создали 2 - 2,3.
Регулировать РБ надо если давление по манометру скачет в очень больших пределах 1 -2 бар. Как регулировать - об этом в материалах форума уже есть.

Владимир
25.01.12, 17:34

Первоначальное давление что до поставки новой батареи что после было 0.9. Наверное дело в расширительном бачке . Вот потеплей будет этим займусь.

Владимир
25.01.12, 17:52

Про давление в бочке прочитал прочитал . Отдел сервиса пишет 1 Бар

Владимир
01.02.12, 15:51

Большое спасибо Вадиму. Бочек отрегулировал давление в норме где то 1.6 при 80 гр.