Ivan
29.12.10, 21:05

Вопрос- котел без конца выдаёт ошибку - загрязненный теплообменник. Отчего это может быть и как лучше решить проблему. Могу сказать дополнительно, (мои предположения) - в системе отопления, возможно, накапливается чугунная взвесь (хотя есть косой фильт-грязевик), либо в ходе штрабления стен на внешние элементы теплообменика попала кирпичная пыль (хотя котел был накрыт тряпкой). Либо третий вариант- жесткая водопроводная вода. В случае выдавания этой ошибки котел продолжал греть батареи (хотя температура их снизилась). Кроме того, могу добавть, что при большом пламени периодически возникает свист- как обыно бывает в чайнике, когда начинает закипать вода. Горелка при этом автоматически уменьшает пламя и свист прекращается.

Вадим
03.01.11, 10:46

Котел работает в штатном режиме. Получив в результате анализа данных от температурных зондов сигнал о возможно забитом теплообменнике - он снижает температуру подачи на 5 градусов и продолжает работать. Решение проблемы в вызове сервисного инженера, тестировании зондов и промывке теплообменника на специальной машинке для промывки.