TERM PRO 14 TXZ ошибка F1

Если у вас нет учетной записи на нашем сайте, просим вас зарегистрироваться
Для того, чтобы создавать новые темы и участвовать в обсуждении необходима авторизация на сайте.

Марина
17.04.13, 13:16

котел греет одновременно и бойлер и отопление, хотя переключатель режима установлен только на бойлер. греет воду до 99 гр а потом высвечевает F1 смена трехходового клапана не дала желаемого результата.Но пластиковую насадку на клапане не меняли в чем причина? Раньше была такая же проблема, поменяли клапан, хватило на несколько месяцев, удовольствие не дешевое всетаки 5000 руб.

Отдел сервиса
22.04.13, 17:33

В данном случае необходима диагностика неисправности сервисным инженером. Клапан должен пропускать теплоноситель только в отопление или только в бойлер. И туда и туда - недопустимо. Скорее всего, та пластмассовая таблетка - которую не меняли - это привод трехходового клапана, зависла в промежуточном состоянии и перепускает на две стороны.