Term DU 050 FT, Drazice OKC NTP 200NTRR ошибки E08,E06,E01

Если у вас нет учетной записи на нашем сайте, просим вас зарегистрироваться
Для того, чтобы создавать новые темы и участвовать в обсуждении необходима авторизация на сайте.

Игорь
24.03.11, 21:36

подключили бойлер без трехходового к котлу(котел 1 год работал только на отопление) при запуске котла с холодным теплоносителем(диксис) котел проработал мин.5 поднял t до80гр и погас, далее t опустилась до 30 гр.,минут через 10 котел запустился секунд за5-7 поднял t до86 гр.и опять погас. Далее поочередно уже изложенные функции вперемешку с ошибками Е08,Е06,Е01 В систему отопления врезан доп.цирк.насос32-60 на обратку , в систему ГВС на подачу. Заранее СПАСИБО!!!

Вадим
27.03.11, 22:25

Подключите бойлер как рекомендует завод изготовитель через трехходовой клапан и подключение только к бойлеру 200 нтрр с закольцованными (не зауженными трубами) змеевиками. Зачем у Вас дополнительные насосы не совсем понятно. Ведь в котле уже на обратке стоит насос с такой же напорной характеристикой. Поэтому похоже, что Вы неправильно сделали все гидравлические подсоединения.