К-1972
28.07.13, 20:39

День добрый! Подскажите, пожалуйста, можно ли с котлом Therm 32 CL использовать стабилизатор напряжения LIDER PS7500W-30? (на мощность не смотрите)
Вот ссылка: http://tdlider.ru/shop/stabilizatory/odnofaznye-stabilizatory/seriya-w/lider-ps7500w-30
Заранее спасибо.

Отдел сервиса
29.07.13, 16:54

С котлами марки THERM необходимо устанавливать электронные стабилизаторы. На обратной стороне протокола запуска котла указаны требования к стабилизатору и даны примеры.

К-1972
29.07.13, 22:12

Стабилизатор Lider PS7500W электронный. Обмотки автотрансформатора, коммутируются электронным тиристорным коммутатором каналов. Просто этот стабилизатор есть в наличии, можно его установить для питания котла, или нет?

К-1972
30.07.13, 21:20

Рассматриваю по вашей рекомендации устройство защиты Альбатрос. Почему такая разница в скорости срабатывания? ( 25 нс и 10 мс, рассматриваю Альбатрос 500 и Альбатрос 1500). Достаточно ли времени 10 мс, не много ли это? Какой из 2 Альбатросов выбрать?

Отдел сервиса
05.08.13, 15:05

Что касается стабилизатора, то повторюсь, что описание необходимого типа стабилизатора есть в протоколе запуска. Альбатрос подойдет любой. Неудобство 500 - го в том что он без корпуса. Сейчас сделан новый в корпусе и включаемый в розетку, но и стоит он гораздо дороже. Альбатрос 1500 - тоже нормально работает, предохранителей там нет, неудобство в установке на дин-рейку.

Валерий
18.09.13, 22:04

Использование стабилизатора напряжения LIDER PS7500W-30 нежелательно, так как в его схеме переключения обмоток используются тиристорные ключи. Недостаток их заключается в не всегда правильном срабатывании. Следствие- выход из строя автоматики котла. Рекомендуемые стабилизаторы напряжения Алмаз СН-500 (1000), Каскад СН-800 (1200), Штиль- Р600 и выше, Лидер (с релейным переключением обмоток). Крайне не рекомендуемые- Ресанта, различные компьютерные СН. Главные требования к СН- релейное переключение обмоток трансформатора, время срабатывания 20 мс и быстрее, задержка при скачке напряжения не менее 2 секунд.

Валерий
18.09.13, 22:09

Недостаток "Альбатросов" заключается в отключении нагрузки при низком напряжении в сети и при наличии скачков напряжения (измерить их обычным тестером невозможно, нужен, как минимум, регистратор напряжений). Данные защитные устройства рекомендую устанавливать как дополнительные после стабилизатора напряжения (в том числе и при скорости срабатывания СН более 20 мс). Производитель, кстати, рекомендует устанавливать их до СН. Но в этом случае "Альбатрос" может вообще не выходить из аварийного режима.