812 676-53-86, 404-75-50, 972-15-54
Вход в личный кабинетРегистрацияЗабыли пароль?
Корзина0 товаров на сумму 0 руб.
ООО “Термона-Рус” является официальным дистрибьютором компании “Thermona” с 2003 года Выбор котлаФорумПокупателям

Сигнализация светодиода "80" на Therm 32 TCL

Если у вас нет учетной записи на нашем сайте, просим вас зарегистрироваться
Для того, чтобы создавать новые темы и участвовать в обсуждении необходима авторизация на сайте.

Дмитрий
22.12.12, 20:10

После подключения дополнительной батареи (был слив воды), котел стал выдавать ошибку - включается на 30 секунд, набирает температуру до 50 градусов, затем выключается, при этом моргает красным лампочка 80 градусов - в инструкции под этим пунктом написано - сбой датчика отопительной воды. Собственно вопрос, из-за чего может быть сбой, как его можно устранить, и где вообще этот датчик находится?

Ayrat
25.12.12, 12:39

Собственно вопрос, из-за чего может быть сбой, - Скорее всего сам датчик температуры вышел из строя, или пропадает контакт в линии подключения датчика к автоматике.
где вообще этот датчик находится? - см. стр.19 Руководства по обслуживанию котла или вот эту страничку на сайте производителя - http://www.thermona.cz/nahradni-dily/kotel.php?kotel=2026&aktualni_rok=12&typschematu=2&stat=2

Отзывы посетителей:

В настоящее время отзывов еще нет