Владимир
27.02.13, 13:45

Контур отопления котла работает нормально и температура регулируется регулятором котла. Температура ГВС не регулируется ни в летнем ни в зимнем режиме.При открывании крана горелка включается вода быстро нагревается горелка гаснет черезнесколько секунд опять загорается и т.д. Расход воды при этом через теплообменник до 10л/мин. Меняли температутный зонд ГВС но результат тот же. На вращение регулятора т-ры не реагирует. В чём причина? С уважением Владимир.

Отдел сервиса
04.03.13, 17:53

Если у Вас "контрастный душ" - то горячая - то холодная из-за выключения котла при нагреве, то скорее всего забит теплообменник в контуре ГВС. Теплообменник промывается сервисной фирмой. Кстати окончательный итог забит-не забит, тоже должна делать она же.

Отзывы посетителей:

В настоящее время отзывов еще нет