Подключение котла 14 CL
Борис |
После монтажа котла 14 CL столкнулись с проблемой наполнения отопительной системы. Как производиться первоначальное наполнение отопительной системы (по какой схеме) и дальнейшая подпитка котла. |
Вадим |
В котле нет узла встроенной подпитки, поэтому во время монтажа надо было предусмотреть перемычку между трубой подачи холодной хозяйственной воды в котел и трубой обратки отопления котла. На этой перемычке надо поставить кран и подпитывать или заполнять систему по необходимости. |
Борис |
спасибо |
Борис |
при пуске котла в работу происходит нагрев до 40 градусов и срабатывает блокирование подачи газа с сиг8нализированием датчика №4 при работе в режиме отопления и при работе в режтме ГВС |
Вадим |
Скорее всего под датчиком №4 Вы имеете ввиду светодиод 30 градусов, со значком пламени. Это называется блокирование подачи газа. возникает такая ошибка через 10 - 15 секунд после розжига котла в любом режиме (зима или лето) в связи с неправильным электрическим подсоединением "фазы" и "ноля".Чтобы устранить такое достаточно перевернуть "вилку" на 180 градусов. Такое же может быть и при отсутствии заземления. |
Отзывы посетителей:
В настоящее время отзывов еще нет