Пара вопросов по Therm 14 TCL
Daf |
Добрый день. Есть пара вопросов. Прочитав еще инструкцию и форум я решил проверить на какую мощность у меня выставлен котел. Домик у меня не большой 36 кв.м. То по всему получается что котел должен работать на минимуме своей мощности. У меня стояло на максимуме. Из-за этого котел поджигался и практически сразу же тух (сек 2-5). После убирания потенциометра на минимум пламя в окошке не такое большое и процесс горения более долгий. Отопление не пострадало. Учитывая то, что мне котел первоначально получается не настраивали, т.е. успокоились заводскими настройками, больше обращаться в нашу газовую службу не хочется. Поэтому я и спрашиваю мнения или совета гуру. Все ли я так сделал? Интересует правильность регулировки первоначального давления газа для мягкого поджига газа, ориентация модуляционной катушки и настройка максимальной мощности работы котла. Большое спасибо за понимание и советы. |
Вадим |
Ориентация катушки не имеет значения, она поворачивается только для удобства. Колпачок надо одеть как был. потому что это просто колпачок. А вот давления и регулировки без манометра делать нельзя. Повернув винт, Вы что-то изменили и хорошо, если Вы угадали. Но в большей степени вероятности, повернув винт без проверки манометром, получите проблему неправильной работы котла. Это должен делать только квалифицированный сервисный инженер с манометром и другими приборами. |